Bonsoir,

Nous attaquons la partie levage de l'ossature de notre maison. Nous isolons le toit en bottes de pailles. Celles-ci seront posées dans l'épaisseur des chevrons (des poutres en I) dans notre cas. Elles doivent reposer sur des panneaux contreventants et perspirants.

Savez-vous ce qu'il y aurait d'adapté ? J'ai vu le spanotech RWH, mais il est aussi parepluie et j'ai pas besoin de cette fonction...

Phil

fermepaille.blogspot.fr ~°~ Auto-construction Terre, Paille, Chantier participatif, Permaculture, Vie simple, La Réole (33)
Revenir en haut Aller en bas
phinippe
compaillon néophyte


Nombre de messages : 8
Localisation : 33
Date d'inscription : 18/01/2014

MessageSujet: Re: Isolation paille   Jeu 16 Oct 2014, 18:59

Bonsoir,

Je vais répondre à moi-même, car peut être que cela peut en intéresser d'autres ! Pour ma sous-face de poutre en I, j'ai choisi les panneaux OSB4 qui sont contreventants, perspirants et sans COV et nettement moins cher.

Phil

PS : pour info, nous sommes en train de poser les chevrons sur la charpente et le chantier participatif est toujours ouvert pour ceux que ça intéresse :-)

fermepaille.blogspot.fr ~°~ Auto-construction Terre, Paille, Chantier participatif, Permaculture, Vie simple, La Réole (33)
Revenir en haut Aller en bas
jpg
maitre compaillon


Masculin Nombre de messages : 744
Age : 69
Localisation : haute-loire
Emploi : plus
Loisirs : construction,vivre,etc.
Date d'inscription : 20/06/2006

MessageSujet: Re: Isolation paille   Jeu 16 Oct 2014, 20:50

Bonjour, une botte de paille de 35 cm d'épaisseur posée à plat en isolation de toiture ne présente pas un R répondant aux exigences de la rt 2012

on doit être aux environ de 6 alors que le minimum exigé par la rt 2012 est de 7 on n'en est pas très loin mais pour des chambres sous toiture plein sud ou ouest c'est limite.

On peut améliorer en ajoutant de la laine de bois ou de chanvre. Bien sur cela implique une structure plus haute pour loger la botte et 8 à 10cm de laine de bois ou de chanvre. L'idéal est la ouate de cellulose qui malheureusement augmente notablement la note.


On peut aussi utiliser des panneaux de fibres de bois denses par dessus la paille assurant contreventement, supplément d'isolation et de déphasage suivant l'épaisseur, voligeage, étanchéité à  l'air et pare pluie hpv.

JP
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Isolation paille   Aujourd'hui à 06:49

Revenir en haut Aller en bas
 
Isolation paille
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Maison isolation paille
» ossature bois, isolation paille vrac et chaux
» Isolation paille au Burkina Faso
» Isolation paille en interieur
» isolation paille pour hangar en parpaings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Compaillons  :: Paille et Techniques :: La paille et le reste... :: toiture et couverture-
Sauter vers: