Forum de la construction de maisons en paille
 
AccueilManuel du forumS'enregistrerConnexion

Partagez | 
 

 Ossature exposée à l'hivers

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Kroclebo
compaillon néophyte


Nombre de messages : 4
Localisation : Reims
Date d'inscription : 29/01/2013

MessageSujet: Ossature exposée à l'hivers   Mar 29 Jan 2013, 20:10

Nous faisons une construction sèche: agépan/paille/osb.
En raison de retard dans la pose du clin et l'absence de protection des fenêtres par le charpentier, l'ossature de notre mur et de notre plancher a été exposée à l'hiver (la charpente n'a pas été touchée).
Essentiellement, la partie la plus exposée est constituée de poutres FJI, et d'agépan extérieur, et des moisissures sont apparues (voir les photos ci-dessous)




Maintenant que cela est fait, mes questions sont les suivantes:

  • est-ce-que les moisissures apparues peuvent avoir un effet négatif sur la paille?
  • pour la partie intérieure des poutres (celle en contact avec la paille), conseillez-vous un nettoyage (par exemple un sablage), un traitement (par exemple, eau de javel concentrée).
  • pour l'agépan, le piqué semble superficiel. Mais s'il est recouvert par un bardage, les moisissures risquent-elles de se développer en dessous, et se propager vers l'intérieur?
  • conseillez-vous des traitements supplémentaires (champignon, insecte, ...) ?
Revenir en haut Aller en bas
Gwalarn
maitre compaillon


Nombre de messages : 172
Localisation : Finistère Nord
Date d'inscription : 05/05/2008

MessageSujet: Re: Ossature exposée à l'hivers   Lun 04 Fév 2013, 11:44

nous avons nous aussi un problème de moisissure. Dans notre cas, le chronospan était recouvert d'une pare-pluie mais il est resté" exposé aux intempéries depuis le mois de juillet. Avec le temps magnifique que nous avons eu en Bretagne cet été, le pare-pluie n'en peut plus et laisse passer l'eau. On se retrouve donc maintenant avec des moisissures sur le chronospan à l'intérieur qui continuent de proliférer bien que la couverture soit en place et une bonne partie du bardage. Nous pensons que c'est dû au fort taux d'humidité, cela n'arrive pas à sécher.

On nous a conseillé de passer un coup de flamme ou de décapeur thermique sur les moisissures (passage rapide afin de ne pas tout brûler !).

Nous ferons un essai et posterons le résultat ici...

Concernant tes moisissures à l'extérieur, si le bardage est posé avec une bonne lame d'air derrière, j'imagine qu'il ne devrait pas y avoir de risque. Ca finira pas sécher et restera ventilé. J'ai du chronospan qui est resté en tas sous la pluie (et il y est encore) et il ne s'est pas transformé en moisissure géante :-)
Revenir en haut Aller en bas
http://harrogath.free.fr/
Kroclebo
compaillon néophyte


Nombre de messages : 4
Localisation : Reims
Date d'inscription : 29/01/2013

MessageSujet: Re: Ossature exposée à l'hivers   Lun 04 Fév 2013, 11:59

Nous avons contacté directement Kronospan (après vérification, c'était des panneaux de Kronospan, et non d'Agépan), et voici la réponse de leur service après-vente.
"Laisser sécher correctement, aspirer ou brosser le moisi. Après brossage, nettoyer les surfaces avec de l’alcool à brûler ou ménager ou un alcool désinfectant type iso propylique. Ces types d’alcool sont très volatiles et ne nuiront pas aux panneaux et permettront de tuer les moisissures « aux racines ». (ce n'est peut être pas le cas pour l'eau de javel..)"

Cela me semble une meilleure idée que le chalumeau qui risque d'endommager le panneau et nuire à ses propriétés perspirantes.

Côté prolifération: le Kronospan joue le role de pare-pluie, donc de ce que je crois comprendre, cela signifie qu'il ne laisse pas entrer l'humidité de l'extérieur vers l'intérieur. Autrement dit, de l'humidité peut se former ponctuellement derrière le bardage (ne serait-ce qu'en raison du taux d'humidité de l'air, ou d'un brouillard "mouillant"), mais la circulation de l'air devrait lui permettre de sécher.
Maintenant si cela est le cas, est-ce-que les moisissures ou des champignons présents ne vont pas se former et proliférer à long terme . Je n'ai pas vraiment d'inquiétude à court terme.

Par contre, j'aimerai bien avoir une réponse pour le bois. Car avec le temps et l'humidité actuelle de l'air, les champignons continuent de progresser.
Revenir en haut Aller en bas
Sim's
maitre compaillon


Masculin Nombre de messages : 186
Age : 34
Localisation : condom,gers
Emploi : paysagiste
Loisirs : theatre,autoconstruction,aeromodelisme
Date d'inscription : 30/08/2008

MessageSujet: Re: Ossature exposée à l'hivers   Sam 09 Fév 2013, 14:23

les moisissures areterons de proliférer des que ton ossature sera suffisament seche.c'est tout simple.suffisament seche,cela veut dire au dessous de 20 pour cent d'humidité dans le bois.
http://www.moboa.fr/taux-humidite-bois-de-structure.htm
Revenir en haut Aller en bas
http://maisonpaschere.blog-generation.com/
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Ossature exposée à l'hivers   

Revenir en haut Aller en bas
 
Ossature exposée à l'hivers
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ossature exposée à l'hivers
» olivier et hivers
» linteau de fenêtre / ossature bois
» Liaison mur de soubassement - ossature bois & paille
» Proteger l'ossature des termites. Comment faire?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les Compaillons  :: Paille et Techniques :: La paille et le reste... :: l'ossature bois-
Sauter vers: