tannoz maitre compaillon
 Inscrit le : 09 Avr 2007 Messages : 132 Localisation : Planète bleue / France / Bretagne / Côtes d'Armor / Lannion
 | Sujet: Bottes légères Mar 24 Juin 2008, 16:29 | |
| Bonjour ! D'après les tests effectués par FASBA sur les caractéristiques thermiques de la paille, les performances de la paille en tant qu'isolant sont meilleures lorsque le matériau est utilisé à des densités assez faibles (80-100kg/m3) que lorsque la paille est utilisée très dense (115kg/m3).
Juste pour se fixer les idées, pour des bottes de 35cm*45cm*80cm : - 80-100kg/m3 ~= 10 et 12,5kg par botte - 115kg/m3 ~= 14,5kg par botte.
A part la méthode CST, qui incite à utiliser des bottes légères afin de limiter le poids des bottes après application du "french dip", l'approche générale tend à utiliser des bottes plutôt denses, notamment lorsque les bottes contribuent au contreventement de la structure. Sachant que dans le cadre de notre projet, la structure sera réalisée par un charpentier, et qu'elle sera donc autonome en terme de contreventement, je me demande si nous n'aurions pas tout intérêt à utiliser des bottes plus légères, afin de bénéficier d'une meilleure isolation.
Est-ce-que ça vous paraît problématique (en terme d'application d'un enduit chaux, d'un enduit terre, ou d'un mortier GREB ?)
A + ! _________________ Yann - http://ti.plouz.free.fr |
|
toinattak maitre compaillon
 Age : 29 Inscrit le : 21 Fév 2006 Messages : 424 Localisation : ANTOING BELGIQUE Emploi : architecte
 | Sujet: Re: Bottes légères Mar 24 Juin 2008, 17:53 | |
| tu ne veux pas donner le lien de l'endroit où tu as vu ces infos chez FASBA? André de Bouter avait l'air de dire l'inverse en se basant sur des tests dannois si je ne me trompe pas;
de toutes façon, la différence est minime à ce stade... il est plus intéressant de faire attenttion à tous les détails techniques pour réduire ou supprimer les ponts thermique et garantir une bonne étanchéité à l'air, l'impact thermique sera beaucoup plus important.
pour l'application de l'enduit, si tu as une bonne cohésion des bottes entre elles (compression de l'ensemble du mur) ou si tu appliques le mortier sur les 2 faces en même temps (greb) il n'y a à mon sens pas de problème à avoir des bottes moins denses; je connais le cas d'un mur qui s'est déformé sous le poids d'un enduit d'un seul côté : la cause très probable est le manque de compression de l'ensemble du mur _________________ paille ta maison et garde ton blé |
|
tannoz maitre compaillon
 Inscrit le : 09 Avr 2007 Messages : 132 Localisation : Planète bleue / France / Bretagne / Côtes d'Armor / Lannion
 | Sujet: Re: Bottes légères Mer 25 Juin 2008, 11:15 | |
| | toinattak a écrit: | tu ne veux pas donner le lien de l'endroit où tu as vu ces infos chez FASBA? André de Bouter avait l'air de dire l'inverse en se basant sur des tests dannois si je ne me trompe pas;
|
Génial, on n'est pas sortis de l'auberge... Les tests en question ne sont pas encore publiés par FASBA : c'est Dirk Scharmer qui m'en a fait part directement. Dès qu'ils les publient, je mettrai un lien ici...
| toinattak a écrit: | pour l'application de l'enduit, si tu as une bonne cohésion des bottes entre elles (compression de l'ensemble du mur) ou si tu appliques le mortier sur les 2 faces en même temps (greb) il n'y a à mon sens pas de problème à avoir des bottes moins denses; je connais le cas d'un mur qui s'est déformé sous le poids d'un enduit d'un seul côté : la cause très probable est le manque de compression de l'ensemble du mur |
Intéressant, ça... Ca veut dire que si on opte effectivement pour une approche mixte, avec du GREB à l'intérieur, et une ossature externe contreventée par des panneaux (donc sans mortier pour contrebalancer le mur) on a sans doute intérêt à arrimer chaque rang de bottes aux montants, par exemple avec des liteaux comme dans la technique CST...
A + ! _________________ Yann - http://ti.plouz.free.fr |
|