| | descente de charge sur mur en paille porteuse | |
|
|
| Auteur | Message |
|---|
TONTONDUDU compaillon

Nombre de messages: 102 Age: 37 Localisation: Manche - Région St LO Date d'inscription: 12/12/2008
 | Sujet: descente de charge sur mur en paille porteuse Lun 19 Oct 2009, 14:59 | |
| Bonjour,
J'essaie de réaliser ma descente de charge sur notre maison en paille porteuse. Savez vous qu'elle est la charge admissible d'une botte de paille (sachant que nos bottes font 80x45x35 avec un poids variant entre 13 & 15 Kg avec de la ficelle bleue) ? Merci de vos infos
Cordialement Stéphane |
|
 | |
toinattak maitre compaillon
Nombre de messages: 573 Age: 31 Localisation: Floreffe BELGIQUE Emploi: entrepreneur paille Date d'inscription: 21/02/2006
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Lun 19 Oct 2009, 21:38 | |
| la paille ne porte pas, ce sont les enduits qui portent. il n'y a pas à ma connaissance de dimensionnement de descente de charge possible, étant donné la complexcité et les différentes alternatives possible du système.
complexcité : le complexe porteur ressemble à une poutre en I, le rôle de l'âme (de la paille) étant de liaisonné les 2 éléments porteurs (les enduits).
les différentes alternatives possibles : variations sur l'épaisseur et la nature des enduits
tu pourrais essayer de calculer la résistance théorique sur base de la résistance en compression de ton enduit, le problème étant de connaitre la limite d'arrachement entre la paille et l'enduit...
peut-être qu'en faisant quelques recherches dans tous les liens de la maison en paille, tu trouveras des résitance à la compression de ballots enduits, ce qui te permettras certainement de faire une première approche _________________ paille ta maison et garde ton blé
|
|
 | |
toinattak maitre compaillon
Nombre de messages: 573 Age: 31 Localisation: Floreffe BELGIQUE Emploi: entrepreneur paille Date d'inscription: 21/02/2006
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Lun 19 Oct 2009, 22:14 | |
| _________________ paille ta maison et garde ton blé
|
|
 | |
TONTONDUDU compaillon

Nombre de messages: 102 Age: 37 Localisation: Manche - Région St LO Date d'inscription: 12/12/2008
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Mar 20 Oct 2009, 17:45 | |
| Bonjour Toinattak, Merci pour tes liens et infos Concernant la portance de la paille lors de la mise en place de l'ensemble de la toiture la paille porte un temp sans les enduits qui viendront plus tard. Es ce les sangles qui la maintient en attendant? Je pense réaliser une couche de barbotine, 1 d'accroche, un réagréage pour les creux, le corps d'enduit et plus tard une couche de finition. J'ai le bouquin de CRATERRE mais je n'ai rien trouvé sur la résistance mécanique des enduits et j'ai précommandé le livre que doit traduire de LA MAISON EN PAILLE (D'après M DEBOUTER cela ne devrai plus tarder). Je vais éplucher tes documents, n'hésite pas si tu en as d'autres (cela va fortifier mon semplendide anglais  ) Paillement Stéphane |
|
 | |
greg33 maitre compaillon
Nombre de messages: 263 Localisation: Bordeaux Date d'inscription: 14/08/2008
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Jeu 22 Oct 2009, 14:21 | |
| La descente de charge, même exercée uniquement sur l'enduit, exerce une contrainte généralement (je suppose que tu comptes pas faire un plancher haut béton, voir x étages...) très faible. Un ordre d'idée : Un enduit terre faiblard : 0.2 MPA Excelent : 1 MPa voir plus ( bon liant argileux AVEC squelette sableux) Fais tes calculs, tu verras que n'importe quel enduit merdique un peu épais supporte ta descente de charge. Le problème est bien plus sur le contreventement : fissuration de l'enduit Mon blog : [url] www.la maisondurable.com[/url] |
|
 | |
TONTONDUDU compaillon

Nombre de messages: 102 Age: 37 Localisation: Manche - Région St LO Date d'inscription: 12/12/2008
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Jeu 22 Oct 2009, 20:29 | |
| Bonjour Greg, J'ai bien été plusieurs fois sur ton site mais je dois mettre en place une toiture en tuiles de terre sur deux pentes à 40°. Avec la forme de ma maison et surtout la future forme de ma lisse haute fera une sorte de H fermé aux extrémités (je n'arrive à mettre une image du plan de masse). Le poids de ma toiture avec charge vent et neige est estimée à environ 11 Tonnes. Vu que je compte mettre en place une charpente de type fermette avec mon pare pluie et la gruter avant de mettre en place les enduits, d'où ma question sur la tenue des murs porteurs en paille avant enduit en effectuant par avance une descente de charge en se basant uniquement sur la paille et les enduits seront un plus (Enfin j'espère être assez clair  ). |
|
 | |
CChristophe maitre compaillon
Nombre de messages: 279 Localisation: Haute-Saône Date d'inscription: 24/04/2006
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Jeu 22 Oct 2009, 21:07 | |
| Je connais mal la technique avec paille porteuse, mais pour évaluer à la louche (faute de données) :
11 tonnes de toiture sur une quarantaine de mètres de murs, ça fait 11000/40 = 275 kg par mètre linéaire de mur.
Un mètre linéaire de mur a pour surface horizontale 1 x 0,5 = 0,5 m2 avec des bottes à plat. ça nous fait 275/0.5 = 550 kg/m2 de contrainte due au toit uniquement, soit 55g/cm2 ou encore 5500 N/m2 ou 5500 Pa (0,0055 MPa).
Imaginons maintenant une pile de bottes de paille.
Une botte de paille de 20 kg de 1 m de long à plat a une surface au sol de 0,5 m2 : elle exerce sur le sol une pression de 20/0.5 =40 kg/m2.
Il faudrait donc empiler 14+1=15 bottes l'une sur l'autre pour que celle du bas reçoive une charge équivalente à celle que reçoivent les bottes qui seraient sous ta lisse haute.
ça fait un empilement de 15 x 0,4 = 6 m de haut.
En gros ton toit appuye sur les bottes de la lisse haute comme une colonne de bottes de paille de 6 m de haut appuye sur la botte du bas !
ça me paraît supportable, sachant qu'il faudra y ajouter le poids des bottes elles-même et de l'enduit, du plancher si il y en a un...
MAIS ceci ne prend en compte que des contraintes verticales...ATTENTION au contreventement de l'ensemble avant la pose de enduits !
Je pense qu'il faut attendre que le tassement se fasse avant la pose des enduits dans ton cas, tout en contreventant par d'autres moyens histoire que ça ne s'écroule pas comme un chateau de cartes. |
|
 | |
TONTONDUDU compaillon

Nombre de messages: 102 Age: 37 Localisation: Manche - Région St LO Date d'inscription: 12/12/2008
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Ven 23 Oct 2009, 14:43 | |
| Bonjour,
Je vais essayer quelques petits test avec des poids qu'utilise le grutier afin de tester sur mes ballots avec un échantillonage de celles-ci.
Bien sûr que les enduits se feront après tassement des ballots (cad quelques semaines).
J'ai bien note de la nécéssité d'un contreventement digne de son et qu'il va falloir trouver des techniques afin de ne pas avoir un tas de carte en guise d'abris.
Merci |
|
 | |
greg33 maitre compaillon
Nombre de messages: 263 Localisation: Bordeaux Date d'inscription: 14/08/2008
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Ven 23 Oct 2009, 15:37 | |
| De mémoire, des test américains donnent 500 kg /m pour la botte à plat sans enduit ( seuil de rupture)
250 kg pour la botte sur chant ( ce qui est très peu, car il faut prendre un bon facteur de sécurité)
C'est un ordre idée, bien évidemment variable... |
|
 | |
TONTONDUDU compaillon

Nombre de messages: 102 Age: 37 Localisation: Manche - Région St LO Date d'inscription: 12/12/2008
 | Sujet: Re: descente de charge sur mur en paille porteuse Ven 23 Oct 2009, 19:14 | |
| Je pose mes bottes à plat et je n'ai pas d'étage. [  ][/img] Voici le plan de masse (enfin si j'ai réussi toutes les manip ) |
|
 | |
| | descente de charge sur mur en paille porteuse | |
|